Nowe w ASO to koszt ok 600zł za sztukę , zamienniki już pewnie za 150 kupi ..

Wracając do tematu wcześniej omawianego to ten czujnik w chłodnicy na pewno działa jak włącznik stykowy .
Przy 95*C zamyka się jeden obwód przy 102*C drugi jednak wtedy nie otwiera się ten pierwszy i oba są zamknięte .
Wychodzi na to że testując trzeba w drugiej fazie testu połączyć wszystkie 3 przewody żeby było tak jak dzieje sie w rzeczywistości .
Sterownik jest miedzy innymi po to że załącza wentylatory za pomocą przekaźników elektromagnetycznych bo jak wiemy urządzenie o takim poborze prądu nie może być po prostu włączane przełącznikiem w czujniku temperatury .
Dodatkowo pewnie steruje załączaniem wiatraków podczas pracy klimy i po wyłączeniu zapłonu .